• 关于钢筋抽样中绘制次梁加筋和吊筋的问题

    如图: 问题1:在原位标注里次梁宽输入:300/350/300/350/300 次梁加筋:6A8(4)/6A8(4)/6A8(4)/6A8(4)/6A8(4) 吊筋:2B20/2B20/2B20/2B20/2B20 对吗?梁宽的次序可否颠倒,因为自动布置可能只布置两处,其他的手动将没布置的梁宽直接加到后面可以吗? 问题2:假如之前自动布置只布置了两处,红色图形显示,后期我手动将没有的补上了。想问题1的输入方法,但自动布置的红色图形跟着消失了,请问这种状况正常吗 ,还是我操作错误,错在哪里?

    吊筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对。 但是可以告知你,如果次梁加筋的规格砼箍筋,就直接输入根数就行了,比如6/6/6/6/6,还有如果输入后报错,你可以将次梁宽度相同的合并输入,比如300/350,次梁加筋输入18/12,计算结果是一样的。

    2011-12-26 15:16:59 

  • 自动识别输入时,加筋的吊筋是按相应位置的梁宽计算,当是手工在原位标注上输入时,是可以任你输入的,这样加筋的吊筋也是按你输入的计算了。

    2011-12-26 15:17:22 

  • 在原位标注里次梁宽输入可以方便点,可以输入为300/350,30A8,6B20/4B20就可以了,你试试吧。

    2011-12-27 09:53:24 