男修 2011-12-26 16:45:39 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 2210查看 6回答
后浇带 板配筋中顶层加强筋和底层加强筋怎么计算 加强筋伸入两侧长度 梁的侧面筋怎么计算的,伸入两侧
后浇带 板配筋中顶层加强筋和底层加强筋怎么计算 加强筋伸入两侧长度 梁的侧面筋怎么计算的,伸入两侧长度要怎么算? 板的顶层和底层加强筋是原钢筋的2倍 是吗?? 原钢筋指的是什么 ? 两倍怎么算?梁配筋里面梁的侧面筋怎么计算?还有伸入长度可以说的详细点吗,,不好意思新手问题多了些。。。蓝图中没有明确说明问题补充:难道板梁的配筋 要从板梁里面找吗? 等级和直径 还有间距...找最大值还是.
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带中的梁的加强筋一般是按梁的高度来定钢筋的根数,而后浇带的位置梁高都不同。此时怎么样定义梁的加强筋?譬如图纸明确说梁高600的为4B16。梁高800的为6B16。梁高1000的为8B16.此时软件如何定义梁的加强筋?
2011-12-26 18:26:55
-
已采纳这个地方的加强筋直接在软件里的后浇带里输入钢筋信息绘制就可以了,这个地方的钢筋钢筋要多这是肯定的,多那块加强筋 可以先大体布置一个后浇带然后绘制汇总 计算,之后在钢筋编辑里修改钢筋长度(按图纸的尺寸)然后将构件锁定就可以了,不锁定汇总计算之后又恢复原来的数值
2011-12-26 17:18:13
-
已采纳定义后浇带,在属性编辑里输入加强钢筋,计算汇总以后,如果不符合,可以点编辑钢筋调整,锁定,再汇总计算.
2011-12-26 17:18:17
-
已采纳你再仔细看看结构说明 一般在结构说明中有大样图
2011-12-26 16:50:35
-
已采纳后浇带 板配筋中顶层加强筋和底层加强筋怎么计算 加强筋伸入两侧长度 梁的侧面筋怎么计算的,伸入两侧长度要怎么算? 板的顶层和底层加强筋是原钢筋的2倍 是吗?? 原钢筋指的是什么 ? 两倍怎么算?梁配筋里面梁的侧面筋怎么计算?还有伸入长度? 后浇带板配中顶层加强筋和底层加强筋按图示要求计算,加强筋伸入两侧长度图示有要求时按图示要求,没有要求时按每侧一个锚固长度计算,梁的侧面筋伸入两侧的长度按15D计算即可。板的顶层和底层加强筋应按图示要求计算,原钢筋是指板中的配筋,加强筋是指局部配筋,加强筋不一定是原钢筋的2倍,应按设计要求去计算。
2011-12-26 20:52:52
-
已采纳呵呵 支持2楼 的 学习下
2011-12-27 16:20:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看