• 两种板筋间隔布置如何设置?

    板的配筋为C14/C12@200双层双向,我理解为C14与C12之间的间距为100,同种钢筋间的间距为200,我按C14/C12@200输入钢筋布置后,软件默认的却是C14与C12之间间距为200,请问如何调整?我在墙筋中按上述输入,软件默认的却是C14与C12的间距为100!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 首先这种表示叫隔一布一!板应该中输入C14/C12@200 在墙中你可以在计算设置中修改是同种间距还是不同种间距(如下图)

    双层双向

    2011-12-26 17:59:24 

  • 应该输入C14/C12@100

    板筋

    2011-12-26 18:24:58 

  • 你只需这样设置即可C14/C12@100.

    2011-12-26 17:58:34 

  • 是C14与C12的距离200。

    答疑解惑

    2011-12-26 17:57:37 

  • 隔一布一:就是两种钢筋之间用‘/’隔开,如:C14/C12@200。

    2011-12-26 19:52:27 