• 墙体拉结筋

    背景: (1)填充墙墙顶应与框架梁顶密切结合,填充墙每隔500mm设2A6拉结钢筋,拉结筋在墙内通常拉结。(做法详参L03G313)。 请问,这样的拉结钢筋我应该在GGJ2009钢筋软件中哪里布置,怎么布置,求详细解答!谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1)填充墙墙顶应与框架梁顶密切结合,填充墙每隔500mm设2A6拉结钢筋,拉结筋在墙内通常拉结。(做法详参L03G313)。 请问,这样的拉结钢筋我应该在GGJ2009钢筋软件中哪里布置,怎么布置,求详细解答!谢谢。 回答:它属于砌体通长筋。在属性里定义,布置。

    2011-12-27 08:16:40 

  • 新建墙,在墙属性中输入即可。

    2011-12-27 08:19:48 

  • 这样的拉结筋在墙的属性中定义。 墙柱连结筋使用砌体加筋构件定义的,而砌体中的通长筋就是在墙的属性中定义的。

    钢筋软件

    2011-12-27 08:09:45 

  • 在墙的属性中定义即可

    2011-12-27 08:30:29 

  • 这样的拉结钢筋我应该在GGJ2009钢筋软件中定义砌体墙时,在属性里砌体通长筋中输入即可。如图

    墙体拉结筋

    2011-12-27 08:33:07 

  • 支持一楼的答案。

    2011-12-27 09:03:32 

  • 单构件中也可以做,不是非常精确

    2011-12-27 08:32:11 

  • 1、墙构件中定义。 2、为什么有些人是在砌体加筋中布置呢? 因为那些人图纸可能是说明用砌体加筋,不过你也可以在砌体加筋那里弄,但切记两者只存一项,就是有了砌体加筋就不要拉筋。

    2011-12-27 11:15:35 

  • 新建墙体,在墙属性中输入钢筋信息即可

    2011-12-27 11:44:25 

  • 您好,在墙体构件中输入“砌体通长筋”是适用于新抗震规范的,砌体通常筋是沿墙长布置的 而在砌体加筋中定义构件,可以自己输入相关露出尺寸,对于您描述的,只能用砌体加筋定义 如果砌体墙是与框架柱连接,一定要选“植筋”类型,这样在植筋报表中能够体现工程量;如 果砌体墙是与构造柱连接,需要选“砌体加筋”的形式 具体如下图

    答疑解惑

    2011-12-27 11:16:37 

  • 通长设置,在砌体中输入钢筋的信息。

    2011-12-27 12:16:59 