石头 2011-12-27 14:51:01 | 山东省 其他专业 | 1053查看 2回答
山东定额相关
1、 塔吊基础高度定额按45米考虑,实际高度为120米是否可调整按拆及场外运输? 2、 升降机定额中只有按拆和场外运输,能否计算其底部为加强承载力所做的基础? 3、 混凝土泵送区分60、30、15m3/小时,选择的依据是什么,高层中如何考虑? 4、 短肢剪力墙,两个门洞之间的墙高度与厚度比小于8,按短肢剪力墙计算是否正确? 5、 空调板四周局部有围护混凝土结构,是否可与飘窗一样侧面按栏版计算? 6、 阳台三面是墙,可否按平板计算工程量,建筑面积是否按阳台计算规则计算一半? 7、 塔吊基础地脚螺栓定额中为M20,实际为M36长1.5m,是否能调整定额中的螺栓?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 塔吊基础高度定额按45米考虑,实际高度为120米是否可调整按拆及场外运输?---一般按一个10立方考虑,如果大了,可以签证计算增加. 2、 升降机定额中只有按拆和场外运输,能否计算其底部为加强承载力所做的基础?---可以签证计取 3、 混凝土泵送区分60、30、15m3/小时,选择的依据是什么,高层中如何考虑?---按照实际使用的机械种类签证 4、 短肢剪力墙,两个门洞之间的墙高度与厚度比小于8,按短肢剪力墙计算是否正确?---梅找到这个规定 5、 空调板四周局部有围护混凝土结构,可与飘窗一样侧面按栏版计算 6、 阳台三面是墙,可否按平板计算工程量,建筑面积不按阳台计算规则计算一半,计算全部建筑面积 7、 塔吊基础地脚螺栓定额中为M20,实际为M36长1.5m,是否能调整定额中的螺栓?--一要签证计算.
2011-12-27 15:41:42
-
1、 塔吊基础高度定额按45米考虑,实际高度为120米是否可调整按拆及场外运输?根据甲方审批确认的施工组织设计或者施工方案超出定额范围可以办签证,但必须是甲方同意的。 2、 升降机定额中只有按拆和场外运输,能否计算其底部为加强承载力所做的基础?根据甲方审批确认的施工组织设计或者施工方案超出定额范围可以办签证,但必须是甲方同意的。 3、 混凝土泵送区分60、30、15m3/小时,选择的依据是什么,高层中如何考虑?这个现在很少套定额,因为定额价比市场价高太多,依据是根据不同的机械每小时泵送量来,也可以根据现场签证 4、 短肢剪力墙,两个门洞之间的墙高度与厚度比小于8,按短肢剪力墙计算是否正确?没有,目前还没有这样算的 5、 空调板四周局部有围护混凝土结构,是否可与飘窗一样侧面按栏版计算? 可以,没有问题 6、 阳台三面是墙,可否按平板计算工程量,建筑面积是否按阳台计算规则计算一半?现在不管任何情况都按一半计算 7、 塔吊基础地脚螺栓定额中为M20,实际为M36长1.5m,是否能调整定额中的螺栓? 根据现场实际签证
2011-12-29 13:17:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看