• 锚固钢筋设置横向构造钢筋的问题

    在11G1101-1图集P53中附注2:“当锚固钢筋保护层不大于5D时,钢筋锚固长度范围内应设置横向构造筋,其直径不小于4d,对梁、柱构件间距不大于5d,对板、墙间距不大于10d,且均不大于100”。该条文的意思是梁筋进入柱内,除了柱箍筋加密以外,还要增加@100的类似箍筋的横向构造筋呀?!!这个我觉得能够理解,但具体怎么能施工呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看了楼上的项目经理的回答,我也很无语. 以下是我自己的理解,当锚固钢筋保护层不大于5D时,由于保护层过小,在锚固区外围混凝土的纵向劈裂而消弱了钢筋的锚固作用,又因为在锚固区增加横向约束,可以提高钢筋混凝土之间的握裹力,且有效的防止锚固钢筋外围混凝土的纵向劈裂,新图集对应新的规范,我感觉是有道理的. 知道了上边说的道理,就知道为什么增加这个横向的约束,梁柱节点,梁的钢筋的锚固是进入钢筋混凝土内侧的,2侧有柱的纵筋,上下有柱的箍筋,它的周围已经有了图集上说的横向的约束,根本不用在锚固区增加横向约束钢筋。大概的说,进入钢筋混凝土内部的锚固不存在保护层小于5D,增加横向约束钢筋,锚固钢筋进入素混凝土的时候,因为周围无横向约束钢筋,这样的锚固是不可靠的,才存在锚固钢筋保护层小5D需要增加横向约束钢筋而防止由于锚固钢筋的纵向劈裂而消弱锚固作用。

    2012-06-04 21:10:40 

  • 已采纳
    新图集。。。哎。。。实在无语。。。 其实这个话:保护层不大于5D时,按照8个直径也要40厚的 但是 那个地方的锚固的钢筋有8个的啊。。。。那么就是说,所有的地方都得加这个附加箍筋了。。但是好多地方是没有办法施工的。。。所以。。这个11图集你就权当看下行了。。。。。。。。。按照以前的做得了。。。。

    2011-12-28 16:29:32 