• 北京地区电气桥架清单组价

    清单规范里,对桥架的特征描述为:1金属线槽敷设 2支架制作、安装、刷漆 3、防火堵洞、阻火包安装。 我想问第二条和第三条怎么组价套定额。 1、支架工程量怎么计算?多少米设置一个,有没有相关规范图集? 2、防火堵料和阻火包工程量怎么计算?多少米设置一个?有没有相关规范图集?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、桥架的支架应该按照施工方案计算; 2、防火堵料和阻火包是过墙、过楼板时才做。 可以按‘处’计算。 一般为估价。

    2011-12-28 13:59:32 

  • 清单规范里,对桥架的特征描述为:1金属线槽敷设 2支架制作、安装、刷漆 3、防火堵洞、阻火包安装。 我想问第二条和第三条怎么组价套定额。 1、支架工程量怎么计算?多少米设置一个,有没有相关规范图集? 2、防火堵料和阻火包工程量怎么计算?多少米设置一个?有没有相关规范图集? 回答:第二条和第三条有相应的定额子目,支架的个数是由线槽的长度来决定的,每个接头设一个,根据材料按公斤计算。 防火堵料、阻火包按处计算,每穿墙或穿板一次算一处。

    2011-12-28 14:55:48 

  • 1、支架工程量怎么计算?多少米设置一个,有没有相关规范图集? 见华北标建筑电气通用图集92DQ5-1(2005)内线工程第54页、55页。验收规范见截图1。 2、防火堵料和阻火包工程量怎么计算?多少米设置一个?有没有相关规范图集? 见华北标建筑电气通用图集92DQ5-1(2005)内线工程第155页、156页。验收规范见截图2。

    敷设

    金属线槽敷设

    2011-12-28 15:08:06 

  • 清单规范里,对桥架的特征描述为:1金属线槽敷设 2支架制作、安装、刷漆 3、防火堵洞、阻火包安装。 我想问第二条和第三条怎么组价套定额。 1、支架工程量怎么计算?多少米设置一个,有没有相关规范图集? 支架根据线槽的型号,按设计规定算出支架的重量,一般一层按一个或两个算 2、防火堵料和阻火包工程量怎么计算?多少米设置一个?有没有相关规范图集? 根据你的桥架大小,算出孔洞大小,这都是穿墙或楼板才设置一个的。

    2011-12-28 16:28:38 

  • 1、 电缆金属桥架安装时的支架或者吊架的间隔距离与桥架的规格大小有关,一般按照1.5~2.0m之间进行计算1个支架(也可以相关电气安装标准图集和工程验收规范),计算出支架个数及总数再换算为重量以后,套支架制作、安装的定额子目即可。 2、防火堵洞、阻火包工程量则可以按照桥架穿越楼板,墙体以及进入盘柜的实际处数计算,并套电缆章节中的‘电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装’的相关对应的子目即可。

    2011-12-28 17:23:34 