• 我用广联达GGJ2009计算钢筋的时候,发现基础柱的箍筋全加密,这是怎么回事,应该怎么修改?

    基础柱箍筋为A10@100/200,我汇总计算之后,看钢筋三维发现是全加密的,请问,应该怎么修改?

    问题补充:属性编辑完全正确。说基础柱或许不正确,我地下室两层,地下室负二层的柱子箍筋是全加密的。图集上有个非加密段,不应该是全加密

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    03G101-5关于地下室柱应该是全加密的;这样您可以先看看您图集地下室这块的相关说明

    2012-01-11 09:41:01 

  • 这是计算规则的问题,第一,你看看柱纵筋是不是全部选了绑扎搭接方式的,如果是的话,你把它按图纸说明改准确。第二,你在计算规则柱一栏里看看是不是绑扎搭接部位加密,如果是,就把他改为不加密。

    2012-01-04 22:05:03 

  • 查改你的计算规则

    2011-12-29 14:32:50 

  • 你查看一下‘属性编辑’中的钢筋信息是否输入正确。

    2011-12-29 14:41:23 

  • 柱高度的问题,按规则是要加密一定的长度的,没超多该要求长度,所以全加密

    2011-12-29 14:35:14 

  • 您的锁应该是盗版的吧,正版的都是可以的啊,箍筋在基础里面最多就三根啊

    2011-12-29 15:45:46 

  • 如果层高比较低,或者柱的断面比较大,就容易形成柱的箍筋全高加密。

    2011-12-29 16:00:38 

  • 可以调整属性中“上、下加密范围”

    2011-12-29 15:36:14 

  • 看一下属性和计算设置

    2011-12-29 15:37:09 

  • 你计算设置 里面的 柱基础插筋的箍筋是不是调整的是按照一定间距 的

    2011-12-29 16:43:12 

  • 可能是计算设置的问题。

    2011-12-29 17:50:31 

  • 你选中柱子然后查看其属性看看他们的箍筋信息正确吗,如果正确那么再汇总计算一遍试试

    2011-12-29 19:28:08 

  • 如果你没修改过其他设置,那么就是按照图集的计算规则计算的。所以你不用考虑太多了。

    2011-12-30 10:51:28 

  • 绘制上梁就可以了,没有绘制梁的时候没有办法判断加密区和非加密区

    2011-12-30 16:56:32 

  • 03G101-5关于地下室柱应该是全加密的。软件是根据图集计算的,这个不会错的,你的理解有问题,建议再看看图集。

    2012-01-01 07:00:26 

  • 03G101-5关于地下室柱应该是全加密的。多了解下图集。

    2012-01-01 14:25:20 