• 求前辈指教

    江苏省定额里,整体楼梯部分写的“整体楼梯包括休息平台,平台梁,斜梁及楼梯梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于200mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加,楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。” 请问前辈,算楼梯投影面积的时候要不要把平台梁和休息平台也一起算投影,还是只算楼梯投影,楼梯梁和休息平台算体积? 另外这里的水平投影是从楼梯侧面看呢,还是从正面看? 求赐教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就是从上往下看 俯视 混凝土、模板.“捣制普通楼梯”子目内,已综合考虑了楼梯水平梁、斜梁、踏步、捣制或预制的休息平台的因素。 是楼梯的整体面层 定额有规定 计算时以楼梯楼层水平梁外侧为界,水平梁外侧以外部分套用相应楼地面子目。宽度大于500mm的楼梯井面积应扣除 你的理解正确 整体楼梯面层包括休息台 与楼地面相连的平台 计入地面或楼面

    2011-12-29 15:42:59 

  • 算楼梯投影面积的时候要不要把平台梁和休息平台也一起算投影(只算一个休息平台) 另外这里的水平投影从正面看 包含在楼梯水平投影面积中那个休息平台是计算水平投影面积.

    2011-12-29 15:43:57 

  • 算楼梯投影面积的时候是把平台梁和休息平台合并计算投影面积。 投影面积就是从上往下看的面积。