• 预应力梁标注

    工程中碰到预应力梁标注如下: WYKL1(2B) 800X2200 B12@100/200(6) 6C32 G12C16 4-12Y(300,250,350) 4-12Y(130,120,1300) 请教:最后面的标注4-12Y(300,250,350)、4-12Y(130,120,1300)是什么意思?此条梁是否仅受力直筋为预应力钢筋,箍筋和吊筋为普通钢筋?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 最后面的标注4-12Y(300,250,350)、4-12Y(130,120,1300)是什么意思? 你要是做钢筋,这些数据可以不考虑,箍筋和吊筋为普通钢筋,设置普通框架梁即可预应力钢筋可以单独数