• 电气安装套项问题(辽宁)

    1、综合管网电气消防中穿波纹管,应该套安装定额哪项? 2、4*(ZR-RVSP-2*1.5)表示什么意思?应该套安装定额哪项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、看你穿管用的是什么了,如果是电缆,那就是管的敷设加上电缆敷设,如果是导线,那就是管内穿线定额。 2、表示是4根ZR-RVSP-2*1.5这个型号的电缆,看你敷设的路径是什么,如果是管内,那就套管内穿线,如果是不穿管那就套四芯以下电缆敷设。注意:计算工程量时要乘以4,因为你是4根电缆。