• 基础梁原位标注问题

    请教这一基础梁这一跨的原位标注该怎么理解?现在软件里面上部筋只能布置下图中梁上部跨中的6C22 4/2,左右两个是没有原位标注的,听说可以通过编辑钢筋来布置,但是不知道该怎么编辑。而且本人觉得梁上部这两个支座负筋是不需要的,但是问了设计说图纸是没问题的。

    只能布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以先画,标注好后再汇总计算,然后点击编辑钢筋,点击这条梁,找到原位标注所计算出的支座负筋,将其复制,然后在表格的空白项点击复制就可以了

    2012-01-04 17:49:50 

  • 图中这个6C22 4/2分别表示右支座筋和下部钢筋

    2011-12-31 09:10:54 

  • 你这个图纸是有点问题,基础梁跟楼层框架梁是相反的,你想想看上下都有支座负筋,是否有点那个,

    2012-01-02 10:20:06 