xz****@sina.com 2011-12-30 20:44:50 | 山西省 其他专业 | 453查看 4回答
板的负筋设置中
板的负筋设置,设置成支座外边线和支座内边线,钢筋工程量一样吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的负筋设置成支座外边线和支座内边线,与钢筋量有关系,设置为支座内边就与负筋的标注长度有关系。 比如图纸上板负筋标注长度是梁外边线至负筋端头900mm,你设置为内边线,就要在标注中将尺寸加上梁的宽度。 不是软件计算,而是在输入长度中要加梁宽度,这样才是正确的。软件是不会按你施工的设计图纸来计算的,软件是按规范考虑锚固搭接等计算规范,是靠人去操作。
2011-12-30 20:48:36
-
不一样,会影响负筋的长度,根据实际情况设置成自己需要的长度 支座的内边线,应该是钢筋量小,外边线比内边线大 你看我给你的2个截图,我认为第二个是外边线工程量大,第一个是内边线量没第二个大 你看我的那两个图,哪个量大?你实际工程是怎么布筋的
2011-12-30 20:57:56
-
不一样的。长度是否包含支座的宽度,如果包含支座的话,钢筋量就小一些。
2011-12-31 09:38:16
-
不一样,看图纸是怎么要求的,图纸没要求就参照04G101-4
2011-12-31 20:47:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看