• 框架梁以短肢剪力墙为支座时的钢筋计算问题

    框架梁以短肢剪力墙为支座(此墙端部为400的暗柱)。在实际施工时,框架梁的上部钢筋是可以直接锚入墙内的。而软件在计算时,默认400的暗柱为此框架梁的支座,所以进行了弯锚。遇到这种情况,应该怎样进行设置才能让梁钢筋以直锚计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    点击构件属性设置把支座设置改为以墙为支座,不以暗柱为支座。应该就可以了。

    2011-12-31 08:59:04 

  • 好好学习,天天向上。

    2011-12-31 08:45:47 

  • 点构件属性设置一下节点看有没有直锚的节点

    2011-12-31 08:45:06 

  • 在绘制梁的时候要注意梁绘制的位置,如果你把梁绘制到了暗柱的中点了,软件认为是以暗柱为支座会参照与框架柱和框架梁的节点,自动判断应该直锚还是弯锚。 你把梁绘制到暗柱的端头,不要绘制到暗柱里面去,软件就认为是以剪力墙为支座,这样就是直接计算一个直锚了,你可以试下。

    钢筋计

    端部

    2011-12-31 09:38:46 

  • 默认400的暗柱为此框架梁的支座,所以进行了弯锚,应该是正确的。

    2011-12-31 09:35:23 

  • 楼上回答不够准确 其实很简单 主要是看你剪力墙画到暗柱的某个位置以及你梁画到暗柱的某个位置 只要你梁和剪力墙刚好相连 那样软件就会自动考虑用直锚了 如果重叠或不相交 软件就按暗柱的截面尺寸 来考虑弯锚或直锚

    2011-12-31 11:17:40 

  • 支持楼上说的.

    2012-01-02 09:47:35 

其他类似问题 查看更多