46****@qq.com 2011-12-31 10:04:29 | 陕西省 计价软件GBQ4.0 | 1695查看 5回答
陕西地区脚手架套什么子目
分单项脚手架和综合脚手架还是只分里外脚手架和满堂脚手架?满堂脚手架和里脚手架分别在什么时候用,三个的工程量是怎么计算 的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳陕西地区脚手架需要计算外脚手架与里脚手架,有时还需计算满堂脚手架。 外墙需要计算外脚手架,计算规则为:“外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。如上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼,工程量按上层缩入的面积计算,但套用子目时,子目步距的高度按由设计室外地坪至塔楼顶面计算。裙楼的高度应按设计室外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用子目时按相应高度步距计算。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。同一建筑物檐口高度不同时,应按不同檐口高度分别计算。” “水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内,按外脚手架子目的70%计算,3.6m以上套用外脚手架子目” 房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。 室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 天棚面单独刷(喷)涂时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。 满堂基础按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架。 整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按其底板面积计算满堂基础脚手架工程量。
2012-01-01 19:55:54
-
仔细阅读第十三章脚手架 说明和工程量计算规则 就会套用定额和算量了
2011-12-31 10:45:02
-
阅读第十三章脚手架 分里外脚手架和满堂脚手架 外脚手架是按双排架编入的,定额中综合了上料平台、防护栏杆等。实际使用单排外脚手架时按双排外脚手架子目乘以系数0.7。 里脚手架综合了外墙内面装饰,内墙砌筑及装饰,外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰,走廊柱与独立柱的砌筑与装饰,现捣混凝土柱和墙结构施工及装饰等脚手架的因素。 满堂基础按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架。 外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。 房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。 满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
2011-12-31 15:46:50
-
支持楼上的回答。
2011-12-31 16:39:23
-
支持2楼的回答。
2011-12-31 17:34:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看