• 请教各位一下:在水电中火灾报警接线端子箱怎么套定额?

    请教各位一下在水电中火灾报警接线端子箱怎么套定额?有以下的项目特征:1、火灾报警接线端子箱安装2、开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补漆、接地。 编码型消防广播模块怎么套定额?1、有以下的项目特征:控制模块(接口)安装 编码型消防广播模块 2、安装、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。 编码型带电话插孔手动报警按钮怎么套定额?有以下的项目特征:1、编码型带电话插孔手动报警按钮安装 2、校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测。 这些在安装都都没有找到的子目怎么套?能详细说明一下套哪个子目吗?最好有截图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    火灾报警接线端子箱怎么套定额?有以下的项目特征:1、火灾报警接线端子箱安装2、开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补漆、接地。

    答:套第二册端子箱安装子目;

    编码型消防广播模块怎么套定额?1、有以下的项目特征:控制模块(接口)安装 编码型消防广播模块 2、安装、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理。

    答:套第七册模块安装子目

    编码型带电话插孔手动报警按钮怎么套定额?有以下的项目特征:1、编码型带电话插孔手动报警按钮安装 2、校线、挂锡、钻眼固定、安装、编码、调测。

    答:套第七册按钮安装子目

     