天宇 2011-12-31 14:49:32 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 8315查看 2回答
什么情况下独立基础底板配筋长度减短10%?
根据06G101-6图集中独立基础底板配筋长度减短10%,长宽大于等于2500时,就按0.9倍的长宽计算,意思是说只要长或者宽只要有一边大于等于2500,符合条件的那一边配筋就应该减短10%;如果小于2500,应该就直接减去2个基础保护层厚度对吧?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立基础底板长度或者宽度如果大于等于2500,其配筋就可以减短10%(不含最外侧两根钢筋);如果小于2500,应该按长度或宽度减去2个基础保护层厚度。
2011-12-31 14:53:19
-
支持楼上答案。
2011-12-31 15:13:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看