• 什么情况下独立基础底板配筋长度减短10%?

    根据06G101-6图集中独立基础底板配筋长度减短10%,长宽大于等于2500时,就按0.9倍的长宽计算,意思是说只要长或者宽只要有一边大于等于2500,符合条件的那一边配筋就应该减短10%;如果小于2500,应该就直接减去2个基础保护层厚度对吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    独立基础底板长度或者宽度如果大于等于2500,其配筋就可以减短10%(不含最外侧两根钢筋);如果小于2500,应该按长度或宽度减去2个基础保护层厚度。

    2011-12-31 14:53:19 

  • 支持楼上答案。

    2011-12-31 15:13:30 