崆滴 2012-01-01 11:12:19 | 广东省 安装算量GQI | 2611查看 6回答
接地跨接的工程量怎么计算?定额分出接地跨接和构架跨接又分别工程量怎么计算,谢谢
如题、
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个我来回答:在这里搜索到了已有的答案供您参考。 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接线接线安装 接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地等。 说明:1接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 2构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。 3钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 4等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。 接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。 感谢北京的V5八⑦朋友,这是他8月份回答的正确答案,以后您如果有什么问题直接在这里搜索一下就可以了。
2012-01-01 12:09:29
-
二楼已经说得很详细了,看看就知道了
2012-01-03 10:11:45
-
接地跨接按“处”计算,根据经验看图纸结合现场分析哪些部位需要做跨接再计算出其工程量。
2012-01-06 17:10:47
-
防雷接地下的工程量软件不能按“处”、“组”等以数量来计,表达式不能生成“SL”,我想这是软件设计者未考虑到得缺陷吧。但我们可以变通一下,找一个能以“数量”来计的清单,比如灯具安装。我们在灯具安装下新建灯具时,命名为跨接线,以便汇总统计时识别。因为我们的目的是算量,至于软件识别成什么并不重要。希望这能对你有所帮助。
2012-01-06 19:11:48
-
我也很茫然,看看有没有高手来回答。
2012-01-01 11:30:19
-
接地跨接的工程量怎么计算?是按处计算的
2012-01-01 18:58:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看