• 规范上有说墙长大于五米要增加构造柱吗?还是两柱之间墙长大于五米增加一颗构造柱啊?

    规范上有说墙长大于五米要增加构造柱吗?还是两柱之间墙长大于五米增加一颗构造柱啊?请帮忙提示一下那句原话
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    规范上有说墙长大于五米要增加构造柱吗?还是两柱之间墙长大于五米增加一颗构造柱啊?请帮忙提示一下那句原话 图集和图纸一般都要求墙长大于五米要增加构造柱 是墙的净长度大于5米加构造柱,不管什么情况

    2012-01-02 22:19:07 

  • 无论在什么情况下,墙长只要大于5米,在墙中间设一构造柱。

    2012-01-03 08:23:33 

  • 设计总说明未注明怎么做法时,可以参考06SG614-1第3页的设计原则看看。

    2012-01-03 09:30:34 

  • 不错,墙净长大于5米的要增加构造柱.

    2012-01-03 14:20:19 

  • 这个要求一般是指轻体砌块填充墙净长度大于5m时加设GZ,若是煤矸石砖或其他能达到承重要求的材料,得按设计要求或设计要求采用的标准图,一般来说,在是煤矸石砖填充墙时,要墙长大于层高两倍时加设,若是加气砼砌块时,应按照L06J125要求加设。

    2012-01-03 22:45:08 

  • 有抗震要求的砌体填充墙按设计要求应设置构造柱、圈梁,构造柱的宽度由设计确定,厚度一般与墙厚一直其高度一般不小于120……,当构造柱设计无要求时,一般情况是构造柱应设置在填充墙的转角处T形交界处或端部,当墙长大于5m时应间隔设置。 详细内容可参考06SG614-1

    2012-01-02 22:45:30 

其他类似问题 查看更多