xj240602 2012-01-02 22:07:48 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 838查看 6回答
板负筋范围
此板为整块板,我想问下板负筋的范围是我涂红的这一段,还是整根梁呢??急!!!!!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,你要根据你的图纸来看,除了你划红线的这跨梁上有负筋,其他的跨上都没有布筋信息。如果没有,说明就是整垮梁上都要布置这根负筋。板上如果没有通长面筋的情况下,是不可能没有负筋的,所以在这跨梁上没有负筋的地方都要布置上这根负筋;再根据你的这块板是整板也可推断这根梁都要布置此负筋。你最好咨询一下设计,毕竟我们都没有看图纸,只是凭经验分析的。
2012-01-03 13:31:57
-
看图纸的时候,我们还要自己去想像,比如说 你这根梁没有其它负筋的配置,那么肯定是整根梁都按此配筋
2012-01-03 08:19:42
-
看具体图纸标明,板负筋是每块单板都有标明负筋信息或者会标明“余同”二字。
2012-01-03 08:22:20
-
要看图纸的范围和你是怎样布置的
2012-01-03 08:28:07
-
是你涂红的这一段。
2012-01-03 07:37:07
-
看你截图应该是整条梁上都要布置负筋。 你在布置负筋的时候选择画线布置,将整条梁画通布置负筋,这样就是整条梁都布置负筋了。有两种布置方法,就是按梁布置和画线布置,都可以将整条梁布置上负筋。
2012-01-02 22:11:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看