linyh1725 2012-01-03 14:34:02 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 514查看 4回答
关于GGJ2009钢筋算量中剪力墙的问题
在剪力墙中,水平钢筋外转角处钢筋怎么没有弯折15D,或连续通过外墙转角,而是直的。剪力墙垂直钢筋不是顶层,怎么也弯折锚固了呢,计算设置都是按默认设置的,请教专家
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你还是看看计算式对不对,钢筋三维有时只是个大概
2012-01-04 08:05:30
-
应该是可以选择计算节点设置一下。或者计算后编辑一下。 年底忙的很。可以修改默认的。
2012-01-03 15:02:29
-
在剪力墙中,水平钢筋外转角处钢筋怎么没有弯折15D,或连续通过外墙转角,而是直的。剪力墙垂直钢筋不是顶层,怎么也弯折锚固了呢,计算设置都是按默认设置的,请教专家 回答:你这个位置不是暗柱吗?定义暗柱即可。
2012-01-03 15:03:23
-
拐角外侧墙水平筋连续通过没错,但是虽然工程中是连续通过,软件里要把每段钢筋归类到每段墙,所以就在拐角处断开了,不影响总量。不过看你这个墙钢筋是一级钢,要带弯钩,所以在拐角处多算了两个弯钩,算是个Bug吧。
2012-01-04 21:32:36
-
2009钢筋算量中剪力墙柱在图中布置的方向不同,柱构件名称后会自动加一个后缀,这样钢筋信息需要一个一个输入,很麻烦,有没有好的办法?
-
GGJ10.0升级到GGJ2009后,我使用广联达钢筋抽样软件GG10.0工程文件转换工具将以前所做工程进行升级,可是升级后的文件打开后在绘图中砌体墙显示成剪力墙配筋,如图所示,如何解决?
-
GGJ10.0升级到GGJ2009后,我使用广联达钢筋抽样软件GG10.0工程文件转换工具将以前所做工程进行升级,可是升级后的文件打开后在绘图中砌体墙显示成剪力墙配筋,如图所示,如何解决?
-
请教各位大侠,在钢筋算量2009中,我绘图输入剪力墙基础插筋,钢筋汇总计算时,插筋是两边折弯的?怎么回事?问题补充:我见的插筋都是单面折弯的 谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看