• 桩承台垂直面做防水,砌砖侧模,工作面是多少?

    施工时步骤:先砌砖侧模----在侧模上做防水----浇筑砼。计算挖土方的时候,工作面是取从垫层边外300mm,还是桩承台垂直面边800mm,请明确回答,并说明详细理由。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    挖土工作面是承台外侧+300的 因为砖侧模的防水是人站在承台里面施工防水的 不需要在挖土时考虑做防水的操作面的 你看看现场施工方法就明白了承台防水是先砌筑砖胎膜 然后抹灰 在抹灰面上做防水 然后才浇筑混凝土的

    2012-01-04 16:51:35 

  • 工作面是按垫层边外加300计算。这是定额计算规则。

    2012-01-04 16:30:14 

  • 支持楼上的说法。

    2012-01-04 20:33:07 

  • 先砌砖侧模----在侧模上做防水----浇筑砼。计算挖土方的时候,工作面是取从桩承台垂直面边800mm.,在砖胎模上做防水,最终目的是在承台外侧做防水的,利用砖胎模做防水是施工方法的选择问题,也可以先做承台然后在承台的外侧再做防水,只是施工方法的不同,所以仍应按照承台外侧做防水的要求计算工作面。

    2012-01-08 23:55:24 