• 角部放射筋如何计算

    此图中的角部加强钢筋的长度是多少? 是怎么计算的? 图集中有相关计算说明吗?

    放射筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    此图中的角部加强钢筋的长度是多少? 是怎么计算的?

    答:单根长度:900+2*(板厚-2*保护层)  ,在单构件中定义板,输入就可以了,不用再画图了。

     图集中有相关计算说明吗?

    答:101-1 51页图集上有悬挑板布置角筋的说明。

    2014-04-26 11:33:03 

  • 你好:在单构件中输入即可

    2014-04-26 11:50:17 

  • 7C8在单构件 中输入。   900+两个90度弯勾

    2014-04-26 11:26:57 

  • 不是图上已经明确标注7C8,而且还给出了长度

    有几个这样的角,就计算多少就好了

    在单构件内输入计算就可以的,这样最简单的


    2014-04-26 11:29:19 

  • 您好,放射筋有设计表示的从设计表示,长度900,7根直径8的三级钢。。在单构件中输入就可以。。

    角部放射筋

     

    放射筋一般布置在屋面板挑出部分的四个角处,呈放射状布置,所以叫作放射筋。放射筋常设置在挑檐板转角、外墙阳角、大跨度板的角部等处,这类地方容易产生应力集中,造成混凝土开裂,所以要加放射筋。在建筑工程质量通病控制标准要求放射筋钢筋数量不应少于7Φ10,长度应该大于板跨的1/3,而且不应该小于2000mm