liuhj 2014-03-24 11:29:55 | 钢筋算量GGJ2013 | 2278查看 1回答
顶层暗梁在软件中如何设置?选择为顶层暗梁对钢筋量有影响吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
暗梁的属性中把下图位置的选项改为“是”即可设置该暗梁为顶层暗梁。
设置为是,则暗梁按照顶层暗梁端部锚固节点计算的
设置为否,则按照楼层暗梁端部锚固节点计算的,如下图所示 2014-03-24 11:29:55
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看