• 按图计算楼板负筋的长度

    之前我已提出过此问题,但回答不清楚,有请各位专家抽出宝贵时间为我解答。多谢! 结构板配筋说明中经常出现:板中负筋长度,除注明外,每侧长度取相邻板较大短跨净跨的1/4。较大短跨是什么意思?是按那跨板的较大短跨计算? 现我提供附图,附图有板负筋的编号(如A~J号),按上规定请计算出各编号负筋的长度(并附上计算式)。

    相邻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    A,B,C=6000/4 G=6000/4*2 F=3500/4*2 E=4000/4*2 D=4000/4 J,I=3500/4 H=1600/4

    2012-01-05 09:14:54 

  • 每侧长度取相邻板较大短跨净跨的1/4。较大短跨是4000/4=1000

    2012-01-04 20:02:35 

  • 负弯矩筋(上部加筋)是在梁跨之间,比如: 左边净跨3000,右边净跨4000,即左右两段伸出梁边就各是:按较大净跨算4000/4=1000, 就是左右两段伸出梁1000

    2012-01-04 20:23:22 

  • 支持楼上的回答。

    2012-01-04 20:27:03 

  • 这里纵向只有ABCG负筋长度为6000/4=1500,H为1600/4=400,而横向FJ为3500/4=875,EID为4000/4=1000,因为每侧长度取相邻板较大短跨净跨的1/4,所以每跨必须一比较相邻跨长,然后才能得值。这就存在G和H钢筋打架问题,实际施工中需适当缩小G上部钢筋长度。

    2012-01-05 08:15:42 

  • I、G、E和4轴负筋取值为最大跨! 施工中,图纸上应有说明或有原位标注啊!

    2012-01-05 09:20:37 

  • 你说的这种情况是负筋相邻的板的最大短跨。负筋与哪个板相邻(也就是说负筋在支座处有两个板相交时),取两个板中最大的跨度计算施工。

    2012-01-05 10:45:45 

  • 按你发的设计图,3轴负筋长度取(3到4轴板的净跨)*2

    2012-01-05 14:57:55 