• 图形算量(导图)首层柱不能复制到基础层?

    1. 显示不能重叠,到基础层只看到成功一个柱图元? 2. 使用钢筋抽样又可以从首层复制柱图元成功到基础层,同样从基础层导入柱复制到首层也会失败(三维查看基础层柱与首层柱之间腾空)?是不是导柱也必须先从首层开始?钢筋抽样与图形算量导图顺序一样么? 3. 将钢筋抽样图形导入至图形算量中看不到轴网?

    柱图元

    问题补充:用图形算量和钢筋抽样做的是同一项工程,楼层设置首层和基础层的设置无异,柱标高有问题还是不明白?我是新手,描述不全,请大家耐心指教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 你的柱标高有问题,重叠了;先修改一层柱标高,拉框选择所有柱,底标高改为层底标高,然后再往基础层复制; 2. 你的标高对了,无论怎样复制都可以,怎样互导都可以;一般设置好楼层标高,按默认标高即可; 3. 你没有导入轴网,重新导一次,导入时,把轴网勾选;

    2012-01-05 23:03:19 

  • 标高问题,在基础层里从其它楼层复制试试看.

    2012-01-05 17:44:16 

  • 首层柱是否修改过。实际柱,墙构件一般软件默认为层高,不需要修改。

    2012-01-06 08:27:09 

  • 因为你首层的柱底已经伸到基础层了,或者是柱子复制到基础层后柱顶与首层的柱子重叠了,你检查一下柱的高度和各层的层高是否匹配

    2012-01-06 08:44:53 