• 这样的怎么来套取定额 那些要套 那些不用套?

    保温上人屋面(屋1) [项目特征] 1、10厚地缸砖面层干水泥擦缝,每6m留10宽缝 2、20厚1:2.5水泥砂浆加15%107胶结合层 3、40厚C20细石砼(掺4%防水剂)提浆压光,内配双向Φ4@200*200冷拔低碳钢筋,分格缝间距≤6000(钢筋在缝内断开),缝宽20,油膏嵌缝 4、干铺无纺布隔哼层一道 5、XPS挤塑式聚苯乙烯保温板(厚度40,k=0.58) 6、3厚SBS改性沥青防水涂料上翻至结构板面700高 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、1:6水泥焦渣找坡层(最薄处30厚) 9、钢筋混凝土结构板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样的怎么来套取定额 那些要套 那些不用套?保温上人屋面(屋1) [项目特征] 1、10厚地缸砖面层干水泥擦缝,每6m留10宽缝,要套铺地缸砖定额子目。 2、20厚1:2.5水泥砂浆加15%107胶结合层 不用套定额,它是包括在1中了。 3、40厚C20细石砼(掺4%防水剂)提浆压光,内配双向Φ4@200*200冷拔低碳钢筋,分格缝间距≤6000(钢筋在缝内断开),缝宽20,油膏嵌缝 要套定额 套细石带钢筋的定额子目。 4、干铺无纺布隔哼层一道 套自己编制的补充定额子目。 5、XPS挤塑式聚苯乙烯保温板(厚度40,k=0.58) 套屋面保温板定额子目。 6、3厚SBS改性沥青防水涂料上翻至结构板面700高 套铺防水卷材定额子目。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 套找平层定额子目。 8、1:6水泥焦渣找坡层(最薄处30厚)套保温层定额子目。 9、钢筋混凝土结构板 不用套定额子目。

    2012-01-06 09:55:50 

  • 除了第9项其他的都套。

    2012-01-06 09:55:42 