• 梁上部通长筋搭接的问题。

    梁跨比较大,上部只有两根通长筋,都必须在跨中搭接,能百分之百搭接吗?该怎么搭接?下图的做法对吗?

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两个搭接、焊接(或机械连接)的中间部位距离大于一个锚固区即可认为不在一个平面,这样就可以了

    若在一个锚固区内则认为是100%搭接

     梁跨

    2014-04-26 15:07:37 

  • 图中的做法时正确的,只要在非连接区错开同一平面搭接就行。

    2014-04-26 15:08:23 