庄壮壮 2014-04-25 00:00:31 | 福建省 土建算量GCL2013 | 2827查看 8回答
剪力墙水平分布钢筋
问题1:按照图一中的女儿墙大样,c8@200是水平分布钢筋,c10@200是垂直分布钢筋,对吗?输入软件时,前面要不要加(2)? 拉筋是a6@400*400? 问题2:图二中红色圈圈部分里面白色的线是什么?跟它连接的墙是女儿墙,原本150的女儿墙到那边就变成了100的了,请问那边是栏杆吗?大样图显示女儿墙是150的。 问题3:构造柱需要做马牙槎吗?要的话要怎么设置 问题4:图纸要求做水平系梁,但是没有给准确的值的话怎么办?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:按照图一中的女儿墙大样,c8@200是水平分布钢筋,c10@200是垂直分布钢筋,对吗?是的,正确;输入软件时,前面要不要加(2)? 需要加;拉筋是a6@400*400?正确;问题2:图二中红色圈圈部分里面白色的线是什么?跟它连接的墙是女儿墙,原本150的女儿墙到那边就变成了100的了,请问那边是栏杆吗?大样图显示女儿墙是150的。对照建筑图或结构图看是栏板或栏杆;问题3:构造柱需要做马牙槎吗?需要有马牙槎;要的话要怎么设置问题,定义构造柱、布置,软件就自动默认有马牙槎;4:图纸要求做水平系梁,但是没有给准确的值的话怎么办?查看图集中有没有,若没有就需咨询设计或图纸会审确定。
2014-04-25 00:26:03
-
你这个就是正常的钢筋砼剪力墙,这个部位应该是在屋面的位置,也就是为女儿墙了,是在两个部位有,一个是在9.00米屋面位置有,另外在10.8米的屋面位置有,高度不同,按正常定义剪力墙就行,是插筋在框梁上,也就是纵筋从KL位置生根,拉筋要梅花布置
2014-04-25 06:12:51
-
同意楼上的回答。
2014-04-25 05:41:09
-
水平和垂直和拉筋--你说的都是对的。这明显是两排,所以前面应该加(2)。第二个问题要具体看看立面图和详图。其余同楼上的。
2014-04-25 08:06:57
-
一楼已经回答的很好了,但是再输入剪力墙钢筋的时候不用在前面加(2)也行,直接输入 a8-200,然后软件会自动在前面加 (2)
2014-04-25 08:08:59
-
C8@200是水平分布筋,C10@200是垂直分布筋,在软件中输入时,前面加(2),它表示是双排,如果是单排时为(1),拉筋是A6@400*400.
2014-04-25 10:37:01
-
问题1:按照图一中的女儿墙大样,c8@200是水平分布钢筋,c10@200是垂直分布钢筋,对吗?输入软件时,前面要不要加(2)? 拉筋是a6@400*400?问题2:图二中红色圈圈部分里面白色的线是什么?跟它连接的墙是女儿墙,原本150的女儿墙到那边就变成了100的了,请问那边是栏杆吗?大样图显示女儿墙是150的。问题3:构造柱需要做马牙槎吗?要的话要怎么设置问题4:图纸要求做水平系梁,但是没有给准确的值的话怎么办?
1、按照图一中的女儿墙大样,C8@200是水平分布筋,C10@200是垂直分布筋,在软件中输入时,前面加(2),它表示是双排,如果是单排时为(1),拉筋是A6@400*400.
2、图二中红色圈内部分里的折色线应栏板,
3、构造柱需要做马牙槎,不用设置,软件是按抗震要求设计的,默认的就是带马牙槎的。
4、图纸中要求做水平系梁,但是没有准确的值,你可以参照填充墙构造图集06SG614-1,如果图集中也没有,就和设计人员联系确定。
2014-04-25 07:25:27
-
第一个回答的很对。输水平筋的时候不需要写2,软件默认为2
2014-04-25 08:59:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看