• 接地跨接线的问题

    电缆沟内的电缆支架,水平方向上层的支架用一圈接地扁钢(主接地母线)连接,竖直方向下面的几层支架用接地扁钢和水平方向的主接地母线连接,竖直方向与水平主接地母线连接的扁钢算是一处接地跨接线吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个不属于接地跨接线,接地跨接线的定义如下: 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。 其适用范围如下:   1、避雷针和引下线连接;   2、易燃气体管法兰之间的连接;   3、接地线和金属体的连接;   4、焊接接地螺栓等;   5、DCS机柜间接地。

    2012-01-07 21:43:08 

  • 电缆沟内的电缆支架,水平方向上层的支架用一圈接地扁钢(主接地母线)连接,竖直方向下面的几层支架用接地扁钢和水平方向的主接地母线连接,竖直方向与水平主接地母线连接的扁钢算是一处接地跨接线.

    2012-01-07 21:19:45 

  • 电缆沟内的电缆支架,水平方向上层的支架用一圈接地扁钢(主接地母线)连接,竖直方向下面的几层支架用接地扁钢和水平方向的主接地母线连接,竖直方向与水平主接地母线连接的扁钢不能算接地跨接线。

    2012-01-08 06:01:11 

  • 1、跨接地线是为设备或用电设施间的接地金属连接。 2、不管横向还是竖向敷设接地母线,都是接地母线敷设。 3、如果将横向和竖向的连接看做是跨接地线的话,扁钢之间的连接都可以看做接地连接。 4、接地母线是接地装置,接地装置的本身是没有跨接地线这个概念的。

    2012-01-08 07:35:50 

  • 接地跨线应该按竖向连接为一处计算。

    2012-01-07 21:19:05 

  • 不能算接地跨接,都算接地母线

    2012-01-07 22:37:52 

  • 可以算一处接地.

    2012-01-08 13:44:05 