心若止水 2012-01-08 10:16:57 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 2207查看 6回答
关于墙、柱插筋的问题
在剪力墙结构中,暗柱、和墙的属性中,每层都设置插筋。在钢筋三维中,1层往上纵筋都是按层高计算的,最后还要每层增加插筋吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是,插筋是在基础层才需要设置的。 还有,上下2层的钢筋不同时,下层的钢筋设置为封顶,上层的钢筋要设置插筋。
2012-01-08 10:22:28
-
只有在上下层的纵筋规格不同时,才需要计算插筋,对于中间层计算的结果一般是高,你注意看一下它的计算情况,长度-本层露出长度+上层露出长度。
2012-01-08 10:29:01
-
这个问题你按照软件的默认就行了
2012-01-08 11:48:51
-
在剪力墙结构中,暗柱、和墙的属性中,每层都设置插筋。在钢筋三维中,1层往上纵筋都是按层高计算的,最后还要每层增加插筋吗 不用每层计算插筋,剪力墙钢筋跟框架柱的钢筋计算相似,只是搭接位置,搭接长度有差异
2012-01-08 10:23:55
-
同意楼上意见
2012-01-08 10:52:53
-
您好: 问:在剪力墙结构中,暗柱、和墙的属性中,每层都设置插筋。 答:并不是每层都要设置插筋的,只是在基础层和有变截面的时候上柱钢筋比下柱钢筋多出的时候(图1中红框、图3)要设置插筋。 在钢筋三维中,1层往上纵筋都是按层高计算的,最后还要每层增加插筋吗 一层的柱纵筋按照层高计算了是因为本层的露出长度正好等于上层的露出长度,所以相互抵扣等于层高了(图1绿框、图2),每层都不用设置插筋了。
2012-01-08 15:02:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看