42****@qq.com 2012-01-08 17:56:51 | 重庆市 安装算量GQI | 968查看 7回答
安装算量插座识别问题!
首先我把图纸导入进安装算量软件里,图纸一共32层,分为公共部分和各家室内部分,公共部分有3至15层这种楼层设置,室内照明部分强电就一张标准图,但是我识别插座的话,就会把整张图的插座都识别了,但显然那一张标准图的插座工程量是要乘以32的,如何单独只识别一个区域的插座呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳流浪者回答为正解 补充 建立楼层的时候如果5~30层为标准层,则建立楼层的时候可以5层单独建立 6~30层为相同层 共25层 在工程设置中设置好 需要单独 6~30层在工程设置中只显示一行来表示该相同的25层 这25层的工程量在软件中识别的时候只识别第5层 切换楼层到6~30层 复制第五层的到6~30层 需要单独提取一层的某部分工程量的时候在第五层提取!
2012-01-14 14:37:33
-
你要把图纸分层噻。
2012-01-09 08:45:42
-
32层的插座都一样的话。你只识别一层即可。 建立楼层时。建32层。 把识别好的楼层插座可以复制到其它层。 汇总计算后。总数就是1层的工程量乘以32层了。
2012-01-09 14:39:55
-
导入CAD时只导入一个楼层的图
2012-01-11 10:25:19
-
公共部分和各家室内部分分开导图,也可以设置标准层,看自己的习惯吧
2012-01-11 13:02:21
-
同意二楼回答
2012-01-13 15:41:25
-
应把CAD整图分解为各楼层图,依次计算,这样清晰且易计算!
2012-01-13 16:19:21
-
广联达安装算量软件中,有CAD图,一段管道,上翻和下翻怎么弄啊???迫切需要知道啊,还有就是有的管件重合不能识别完整,怎么办
-
我安装的广联达GQI2013,消防管道的标识识别和自动识别用不起,不知怎么回事,我又重新安装GQI2011,也这样。我识别方法没得问题。
-
我安装的广联达GQI2013,消防管道的标识识别和自动识别用不起,不知怎么回事,我又重新安装GQI2011,也这样。我识别方法没得问题。
-
我使用安装算量2011图例识别灯具后,构件为何识别前后为何无变化,不像安装算量2009那样识别前后有明显区别?请答复问题补充:我已经解决,感谢各位的回答,是设置的问题,在构件设置中注意米与毫米的区别。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看