• 关于钢结构探伤、临时脚手架、以及楼承板组价

    请问北京市焊缝探伤需要套哪个定额,并且怎么计量?我看安装定额中给排 水、采暖、燃气工程的一册有焊缝超声波探伤,计量单位是10个口,是10处的意思?现在焊缝都是按米计算的,应该如何考虑呢? 另外:施工中只有钢梁需要移动脚手架。屋面楼承板有钢梁支撑,实际方案用采用临时脚手架就可以了,如何编制补充定额? 还有一个问题,楼承板采用:型号为yx65-170-510、在套2001年预算定额是是采用:彩色压型钢板、波形瓦彩色夹心板、彩色压型板屋面 钢板中哪一个定额子目呢(北京市的土建工程)他们中间的人工消耗量都不一样。我想给甲方报预算,希望合理些,请您给予知道,非常的感谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问北京市焊缝探伤需要套哪个定额,并且怎么计量?我看安装定额中给排 水、采暖、燃气工程的一册有焊缝超声波探伤,计量单位是10个口,是10处的意思?现在焊缝都是按米计算的,应该如何考虑呢? 回答:1、钢结构计算说明是这样约定的----- (七)金属构件项目中,未包括焊缝无损探伤、探伤固定架制作和被检工件的退磁,所发生的费用应另行计算。 你只能补充一项。 2、就是管的接口,两根管对接的焊口,不是处的意思。 3、就是根据焊缝的厚度和宽度分类计算延长米。 另外:施工中只有钢梁需要移动脚手架。屋面楼承板有钢梁支撑,实际方案用采用临时脚手架就可以了,如何编制补充定额? 回答:按实际租赁费,或采购价补充组价即可。 还有一个问题,楼承板采用:型号为yx65-170-510、在套2001年预算定额是是采用:彩色压型钢板、波形瓦彩色夹心板、彩色压型板屋面 钢板中哪一个定额子目呢(北京市的土建工程)他们中间的人工消耗量都不一样。我想给甲方报预算,希望合理些,请您给予知道,非常的感谢。 回答:按定额说明---6.压型钢板上现浇混凝土,应从压型钢板的板面算至现浇板的上皮,压型钢板凹进部分的混凝土体积并入板工程量中。 降压型钢板添加进去,不再单算模板即可。 压型钢板按平米加2%损耗。活动架0.35元/m3.天(实际使用天数)。探伤价你咨询一下实验室,根据钢结构总吨位数来确定做的组数,每一组的单价可以商谈的。

    2012-01-09 10:53:54 

  • 焊缝按所套的定额单位取定. 可以套修缮定额中简易脚手架子目. 有彩钢瓦屋面可套. 如为售楼处,同时有土建工程、钢结构工程,按建筑取费; 同时由于屋面采用楼承板不需要支设满堂脚手架,套用北京市2001年预算定额,16-5大型垂直运输机械使用费 檐高25m以下 建筑面积(m2) 5000以内---不适用,;可以套补充活动脚手架定额子目.

    2012-01-09 06:45:46 

  • 请查看相关的规范规定