me****@163.com 2012-01-09 06:29:52 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 663查看 8回答
梁原位标注
如图是图纸上梁的集中标注和原位标注,我在软件中也是这么画的,现有几个问题: (1)第一跨的右支座负筋和第二跨的左支座负筋是对称的,在原位标注时,第一跨右支座负筋4B25用标注吗? (2)集中标注中有架立筋2B12,也就是说每一跨都有架立筋,但是第二跨右支座和第三跨左支座没有负筋,而架立筋的两端是要和负筋搭接的,这是怎么回事? (3)架立筋和跨中钢筋有何区别? (4)梁的标注就是抄图纸吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1)第一跨的右支座负筋和第二跨的左支座负筋是对称的,在原位标注时,第一跨右支座负筋4B25用标注吗?不用,只标注一侧即可。(也可以只标注一跨右支座,二跨左支座处不表示) (2)集中标注中有架立筋2B12,也就是说每一跨都有架立筋,但是第二跨右支座和第三跨左支座没有负筋,而架立筋的两端是要和负筋搭接的,这是怎么回事? 集中标注中有两根通长的钢筋,通长钢筋是布置在梁上部两个角部,架立筋一般布置在中间,它在布置时,两端部有支座加筋,不用布置到头,只要和支座负筋进行搭接150即可。 (3)架立筋和跨中钢筋有何区别? 架立筋只是跨中钢筋的一种,跨中钢筋也可以不是架立筋,它包括的范围比较大些。 (4)梁的标注就是抄图纸吗? 一般可以这么说。就是把图纸中所有的钢筋全部在软件中要进行标注上的,否则就会少算钢筋。
2012-01-09 08:01:59
-
(1)第一跨的右支座负筋和第二跨的左支座负筋是对称的,在原位标注时,第一跨右支座负筋4B25不用标注. (2)集中标注中有架立筋2B12,也就是说每一跨都有架立筋,但是第二跨右支座和第三跨左支座没有负筋,此时架立筋的两端不要和负筋搭接了,直接深入支座. (3)架立筋只起骨架作用;跨中钢筋是根据受力需要配置的, (4)梁的标注就是抄图纸输入.
2012-01-09 06:36:51
-
恩,是的。楼上说的很清楚,学习了……
2012-01-09 08:10:29
-
2楼的解释很详细也很对,学习学习了。
2012-01-09 09:04:33
-
因为箍筋是4支箍,所以要有架立筋的,没有支座负筋就直接伸到梁的支座锚固,
2012-01-09 08:56:02
-
支持1楼2楼的说法
2012-01-09 10:10:58
-
一楼2楼结合看下 学习下
2012-01-09 10:16:45
-
(1)第一跨的右支座负筋和第二跨的左支座负筋是对称的,在原位标注时,第一跨右支座负筋4B25用标注吗? (2)集中标注中有架立筋2B12,也就是说每一跨都有架立筋,但是第二跨右支座和第三跨左支座没有负筋,而架立筋的两端是要和负筋搭接的,这是怎么回事? (3)架立筋和跨中钢筋有何区别? (4)梁的标注就是抄图纸吗? 1、可以不标注,凡是未标注软件默认为是与右侧相同 2、你需要按图纸设置即可 3、跨中钢筋是通筋,而架立筋只是中部的加强钢筋,与支座加筋搭接150 4、可以这么说的
2012-01-09 11:29:34