lhlzy 2012-01-09 08:32:35 | 辽宁省 安装算量GQI | 2136查看 7回答
关于安装算量识别配电箱和桥架的问题
1、当我在强电部分识别了配电箱之后,在计算消防部分的时候也是同一个配电箱是不是也要再识别一遍,但是我在消防部分再识别配电箱的时候就无法识别了,请问这是怎么回事 2、当桥架配线既有电缆又有电线的时候,那桥架应如何设置呢,我怎样才能把桥架中的电缆和电线都能识别出来呢,因为我发现当我在电缆配管里定义桥架的时候,此桥架里的电线无法再次识别 这两个问题希望各位指教,非常感谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、当我在强电部分识别了配电箱之后,在计算消防部分的时候也是同一个配电箱是不是也要再识别一遍,但是我在消防部分再识别配电箱的时候就无法识别了,请问这是怎么回事 你可以将消防和强电作为两个文件识别,那样问题就解决了 2、当桥架配线既有电缆又有电线的时候,那桥架应如何设置呢,我怎样才能把桥架中的电缆和电线都能识别出来呢,因为我发现当我在电缆配管里定义桥架的时候,此桥架里的电线无法再次识别 你可以在定义一遍电线的构件,采用绘制的功能解决
2012-01-09 08:38:26
-
建议你先看看视频或参加广联达的基础培训再做工程为好。
2012-01-09 08:38:17
-
1、此处配电箱可以定义好后画一个(注明是不计的),这样管线就好布置。 2、桥架里有电缆和电线时,要分开来识别。电缆是跟着桥架走的,而电线,可以按配管这种形式来沿着桥架方向布置。供参考。
2012-01-09 08:39:26
-
同一个配电箱不用识别两次,可以利用
2012-01-09 09:00:32
-
1.在你强电识别之后,然后再导入消防图纸,重新识别。电脑未识别的原因是,配电箱在强电中已经识别了,所以在消防中就无法识别了。 2.如果你想全部识别电缆和电线,可以采用分层设置的形式。
2012-01-09 09:04:15
-
定义电缆和电线,然后用桥架配线
2012-01-09 09:45:32
-
同意二楼回答
2012-01-09 12:19:35