• 电缆进户管套哪项定额比较合适?

    现有电气管DN150和DN100进户管两种型号,请问是套防水套管吗?若是的话,请问是不是要套大2号的防水套管吗?方便说一下定额号吗?我是河北的!我一直搞不懂什么防水套管要比所套管径大两号是怎么理解的?谢谢

    问题补充:如果不套防水套管,请问套哪项比较合适呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防水套管一般用于给排水、采暖、消防、燃气等管道,电气管道设计没有要求就不用套防水套管,防水套管不用套管径大两号的,按同管径的套就行。 管径大两号的套管,适用于室内穿墙或楼板时管径50mm内的管道套管,工程量按延长米计算,套室外焊接钢管定额子目。 简单说就是: 1、按米计算套室外焊接钢管安装定额子目的钢套管,按比主管大两号套定额。 2、按个计算的套管,按主管直径套用相同直径套管定额子目(依据可查看《全国统一安装工程预算定额解释汇编》2008第一版,第70页第55条)。 参考计算规则图示: 应套定额图示:

    管径

    定额

    2012-01-09 19:47:21 

  • 电气的一般不用防水套管,根据规格套一般的钢管就行,防水套管根据规范要求是套管是要大两个规格的

    2012-01-09 20:24:52 