wx0132 2012-01-09 21:39:54 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1623查看 5回答
连梁腰筋问题
一个400高的连梁,墙的水平筋是A10@200,墙水平筋通过连梁应该怎么设置?如果设置成侧面腰筋A10@200,软件计算出来是共4根腰筋,难道不应该是2根吗?还有长度软件计算是净长+锚固+锚固+弯钩,是否不正确,是不是还得一个一个的改连梁的腰筋长度再锁定?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个400高的连梁,墙的水平筋是A10@200,墙水平筋通过连梁应该怎么设置?如果设置成侧面腰筋A10@200,软件计算出来是共4根腰筋,难道不应该是2根吗?还有长度软件计算是净长+锚固+锚固+弯钩,是否不正确,是不是还得一个一个的改连梁的腰筋长度再锁定? 1、墙的水平筋遇到连梁不能断开,安通长计算。 2、有没有腰筋要根据设要求计而定。设计要求腰筋A10@200,(04/0.2-1)*2=2根。 3、锚固不一定都加弯钩,要仔细看标准图集要求。 净长+2*锚固就是正确的。
2012-01-09 21:50:37
-
已采纳连梁一般情况下所谓的侧面钢筋是墙体的水平钢筋,如果你在连梁侧面钢筋输入信息的话计算结果就是你输入的了,不输入计算结果就是墙的水平筋了
2012-01-10 08:05:26
-
已采纳图纸未设计腰筋,软件中不必输入腰筋,默认按墙体水平筋连续通过。 软件计算是净长+锚固+锚固+弯钩:是正确的。
2012-01-09 22:39:56
-
已采纳像你这种情况在连梁里就不要设置腰筋,软件是默认剪力墙的水平筋布置
2012-01-10 08:48:46
-
已采纳400高的梁不要设腰筋。墙的水平筋在设定墙标高时,软件会自行调整。
2012-01-10 10:59:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看