• 对于有吊顶的电气设备穿线的计算规则

    如题,对于有吊顶的电气设备(比如灯具、风机盘管等),这些电气设备都是安装在吊顶处的,那从顶板至吊顶处这段距离的穿线是不是要计算在其中?还是包含在定额里?如是,那么是否需要计算相应的金属软管?(电气设备安装属于吸顶,貌似不包含这段软线)

    问题补充:那种在吊顶里嵌入式安装的荧光灯呢?需要计算顶板至荧光灯的线吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、你的理解是对的,对于有吊顶的电气设备(比如灯具、风机盘管等),这些电气设备都是安装在吊顶处的,那从顶板至吊顶处这段距离的穿线要计算,需要计算相应的金属软管; 2、吊灯和吊链式日光灯已经包含线,但未包含管,如实际发生,应该及计算工程量; 嵌入式安装的荧光灯一般已经包含,你打开定额的人材机看看,不用单独计算;

    2012-01-09 23:01:25 

  • 除吊灯和吊链式日光灯等外,其它灯具是不含从顶板到灯具的电线的。设备都不含有顶板到吊顶之间的电线的。 可以查看定额子目,如果含有电线或软线就说明是含顶板到顶棚的电线。

    2012-01-09 22:20:56 

  • 建议你先看看视频或参加广联达的基础培训后再做工程为好。

    2012-01-10 08:20:45 

  • 凡是定额子目已有的(即定额子目注明《吊顶上安装》、《有吊顶处》),在吊顶上安装的灯具(普通吊花灯、普通吸顶灯、嵌入式筒灯、轨道灯、荧光灯等),都已经含了顶板至吊顶灯具处这段距离的管(金属软管)和电线,不得另行计算。 安装在吊顶上的风机盘管,顶板至吊顶处这段距离的管、线已经含在子目中,不得另行计算。 其它定额子目中没有(即定额子目没有注明《吊顶上安装》、《有吊顶处》)的电气设备、灯具,如果安装在吊顶上,顶板至吊顶处这段距离的管、线应另行计算。

    2012-01-10 09:00:38 

  • 你在广联达里面识别灯具的时候,标高设置为层顶标高就OK了