陈小燕 2012-01-10 10:55:07 | 福建省 其他专业 | 2233查看 9回答
请问结构说明中没说明有马凳筋, 要计算马凳筋吗?
请问结构说明中没说明有马凳筋, 要计算马凳筋吗? 工程施工中在楼板有负筋或者有面筋的情况下,是不是必须布置马凳筋?那预算中是不是必须要计算马凳筋?(即使设计无说明)
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般来说 板中双层双向布置钢筋的都要设置马凳筋 我也不知道我的回答是否正确 但是可以作为参考
2012-01-10 10:57:42
-
马凳筋的作用,是保证板上部钢筋的正常位置,实际施工时有多种方法可以做到这一点。所以如果“结构说明中没说明有马凳筋”,通常情况下不进行计算。
2012-01-10 11:37:54
-
根据板厚和设计要求来确定的 当板厚超过一定数值时就要算
2012-01-10 11:38:52
-
一般得 板得钢筋是双层双向得就应该布置 马凳筋。(其钢筋得直径不得大于双层钢筋中较小得一种,间距一般为1m、如有图纸上有说明则按说明中得来,其长度为2H+20cm(H为板厚)。如图
2012-01-10 15:14:18
-
一般情况除单层配筋外, 都要设置马凳筋
2012-01-10 17:28:40
-
我也纠结这个问题好久了。。谢谢楼主啊
2012-01-11 09:55:58
-
我也想知道这个问题,上面的回答比较模糊,请同仁们找到有据可依的规范和图集, 马凳筋肯定得有,我认为单层钢筋有负筋的话也要有马凳筋,否则无法保证负筋的位置,但是没有找到依据。
2012-01-12 12:33:50
-
请问结构说明中没说明有马凳筋, 要计算马凳筋吗? 当板配筋为双层双向时都应设置马凳筋的。
2012-01-12 16:48:04
-
这要看你当地的定额中是怎样规定的 有的定额里面含了就不应算了
2012-01-13 16:09:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看