佳慧 2012-01-10 18:49:52 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1637查看 4回答
板面筋和负筋的设置问题
板的面筋和负筋应该都是90度弯钩,在设置时用不用设置左弯折和右弯折啊?我未设置左右弯折,板的面筋和负筋是这样形式的,不是应该90度弯钩么
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 软件默认是按照锚固计算的,并不是按照90度弯钩计算 可以修改计算设置或输入弯钩长度就可以 定义构件时输入左右弯折数值,然后在计算设置修改 可以加我263503387
2012-01-10 18:53:21
-
软件是根据图集和规范设置,你应多看看,另外弯钩也可以输入
2012-01-10 21:07:03
-
您好 第一幅图直接用板面筋定义即可,不用负筋定义。 第二幅 问:请帮忙看看我这个梁边负筋设置怎么这样啊? 答:你的这个负筋是个单边标注的负筋,我就不明白了,你为什么还要左标注设为“115”?直接设为“0”就可以了。 问:不是应该两边弯折90度么? 因为在你的计算节点中设置锚固长度为“la”(如图)之所以没有弯折,是因为你的梁长大于la,形成了直锚,所以就没有弯折了。 问:你们怎么设置的,发个图片给我看看好么 答:除了我把左标注设为0、(70)不用更改,再剩的和你设置都一样 上服务新干线,我加你为好友了,在那里说 问:我看了下第一幅图设置的是面筋,那为什么一面弯钩一面锚固呢? 答;你看你的那根面筋的两侧梁,一个比另一个宽,这说明你的面筋可能一侧弯锚,一侧直锚 弯钩长度应该是100-2*15=70怎么又只减了一个保护层啊,我的计算设置里是减去两个保护层啊,这个面筋设置出来就是一边弯折一边弯钩么?不能梁边都弯折么 答:可以两侧都弯锚,在计算设置中更改为“ha-hbc+h-2bc”
2012-01-10 23:47:18
-
板面筋和负筋分开定义,定义钢筋时在属性编辑器里取消左右标注信息。
2012-01-11 07:14:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看