37****@qq.com 2012-01-10 19:58:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 18672查看 5回答
止水带一般在图纸什么位置有说明(如止水带高度、什么地方需要布置等)
问题补充:最好在说具体点,配上图说下更感谢,我始终找不到止水带在哪里?谢了
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层,又叫止水带,一般在建施图纸中,有说明,没有说明的,也必须设置; 2、详GB50209-2002《建筑地面工程施工验收规范》第4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。 3、在图形算量中,一般用圈梁定义,顶标高=层底标高+止水带设计高度;
2012-01-10 21:17:54
-
总说明、相应大样图说明或大样,也有图纸都没有说明的现象,这就需要施工时,根据工程的实际情况,在施工方案或设计变更中做出说明和要求。
2012-01-10 20:01:25
-
因各个工程和设计人员而异,但一般在结构上需要有止水条部位的详图上应该有标示,如这个工程的地下室止水条就在结构断面详图上
2012-01-10 21:20:12
-
止水带一般设置在管道井,厨房卫生间的位置
2012-01-11 08:48:35
-
图纸中会有说明的。以图为大。
2012-01-11 14:06:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看