pyweiwei 2012-01-11 10:28:26 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3426查看 7回答
混凝土墙体钢筋怎么设置
地下室混凝土墙,墙外侧竖向钢筋为c16@200,在基础顶标高以上2.3m范围是竖向钢筋变为c16@100,应该是进行了加强,但钢筋算量中该部分钢筋怎么设置?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要分段画剪力墙.
2012-01-11 10:36:23
-
你把属性里的钢筋C16设置为@100,汇总计算后。点击这段墙--编辑钢筋--下表里添加为(加强筋C16),数量为计算出来C16@100的1/2,长度改为‘2.3+基础内部分长度。 然后把计算出来的C16@100的钢筋量减1/2,锁定即可。 建议不要再单构件里输入。这样对量比较清晰。
2012-01-11 10:40:28
-
地下室混凝土墙,墙外侧竖向钢筋为c16@200,在基础顶标高以上2.3m范围是竖向钢筋变为c16@100,应该是进行了加强,但钢筋算量中该部分钢筋怎么设置? 在地下室砼墙定义中,在垂直钢筋栏内按(1)C16@200+(1)内侧钢筋即可,在其他钢筋栏内输入下部的加强钢筋,选择钢筋图形并输入钢筋信息,在后面的加强筋类型栏内选择垂直加强筋。
2012-01-11 10:57:38
-
在其他钢筋中输入计算,如果分两段墙绘制的话会多算出水平筋和部分垂直筋搭接。 在垂直钢筋信息输入c16@200,在其他钢筋中找到相应的钢筋图号,同样输入c16@200这样在基础上面钢筋量就成了c16@200得2倍即c16@100,。 下图:
2012-01-11 11:16:02
-
你这不都是竖向钢筋吗,如果不可以连续画,那么你可以分开画。
2012-01-11 10:38:24
-
你可以直接在上面修改的嘛!
2012-01-11 11:26:21
-
楼上截图很详细了
2012-01-13 11:14:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看