• 框架梁的钢筋锚固

    设计院要求框架梁已剪力墙为支座,如何设置梁的钢筋直锚?为什么软件总是弯锚+15D?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个跟设置有关系的!

    2012-01-12 13:29:44 

  • 拜托,难道框架梁的钢筋在剪力墙里能够直锚长度?按直径12的钢筋直锚长度也要38*12=456mm,难道墙厚超500了?

    2012-01-12 13:22:46 

  • 我也有这个疑问?! 实际施工中监理会让你按照lae的长度制作!! 但 在 设置里面 没有很 明确 设置选项!!

    2012-01-12 13:32:36 

  • 您好: 问:设计院要求框架梁已剪力墙为支座,如何设置梁的钢筋直锚? 答:在节点设置中框架梁。更改即可,选择第三个节点图(如图) 问:为什么软件总是弯锚+15D?谢谢 答:因为软件判断出来,剪力墙宽度是无法满足框架梁直锚的长度(lae),所以就要按照弯锚+15d计算

    剪力墙

    2012-01-12 18:22:32 