id****@126.com 2012-01-12 16:03:17 | 上海市 土建算量GCL2013 | 493查看 2回答
GCL2008 算上海93定额
连梁按面积计入剪力墙中,光这个我搞了好几天 最后还是用手算的 ,不管怎么弄都搞不好 。计算规则中没有连梁侧面积与剪力墙扣减关系的,个算个的 。外墙内墙 还要分开 。 计算规则 计算公式 改了很多次。如果遇到200厚的剪力墙上面是400*500的连梁 就彻底没辙了。 基础部分 93定额按不同的深度 要分开算 这个GCL2008里面根本没办法实现 不管怎么改计算规则 集水井跟筏板的重叠部分都是算入筏板里面的 其他的不一一列举 本身的计算规则也是一塌糊涂 反正算93定额 感觉GCL2008 真的没什么用
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你在用上海(93)这个我说还是手工劳动好,原因是比较简单这本身墙按平米取定,梁按立方米取定的.你的墙面积计算是比较方便的,扣一下梁的侧面面积就完了。不必在软件内扣来扣去的。现在上海(93)用的人家极少。对当前的建筑业甲乙双方都不合理。人工工资等的差额?
2012-01-17 14:02:15
-
连梁合并与剪力墙,套剪力墙的定额子目. 定义土方时,可以输入深度的,软件按深度计算的.
2012-01-12 16:07:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看