• 脚手架问题

    单独二次装修,只做吊顶和窗帘盒,吊顶低于3.6米和高6米的跌级吊顶分别怎么套脚手架呢,那个高6米的是个阶梯教室 高度小于3.6米的施工单位不会用满堂基础,具体套定额套哪项呢,高人请指教,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,低于3.6米,不计算脚手架,高度超过3.6米,计算满堂脚手架,按室内净面积计算,高度超过5.2米,需要增加一曾计算。

    2012-01-13 11:11:08 

  • 超过3.6米的吊顶可以计算满堂脚手架.

    2012-01-13 11:03:19 

  • 吊顶低于3.6米不计算脚手架 “室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m)”

    2012-01-13 11:24:39 

  • 天棚的装修,天棚到室内地坪高度在3.6米及以内的,按活动架计算,超过3.6米(3.6-5.2)的,按满堂架计算基本层,大于5.2米的每超过1.2米(不足0.6米的不计),需增加计算一层,计算了满堂架后,不再计算墙面装修的架子费。

    2012-01-13 11:27:17 

  • 根据你们当地定额定额编制说明和计算规则计取脚手架

    2012-01-13 11:17:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!