• 请问从锅炉房到换热站的一次水管线套什么定额?

    最近在做锅炉房及换热站的造价,有些问题不懂,请教! 1、锅炉房及换热站内的管线套用工业管道,对吗? 2、但锅炉房至换热站的(一次水管线)管线属于什么性质的?0套工业管道还是第八册? 3、从换热站出来往小区供暖的二次水是什么性质的管道?套什么定额? 4、如果一次水套第八册,那同一条一次水管道,在锅炉房和换热站内的是工业,中间一段算第八册,合适吗?

    问题补充:补充一下,是民用锅炉房,给小区供暖的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、锅炉房及换热站内的管线套用工业管道,对吗?答:是的。 2、但锅炉房至换热站的(一次水管线)管线属于什么性质的?答:第八册采暖管道。 3、从换热站出来往小区供暖的二次水是什么性质的管道?套什么定额?答:第八册采暖管道。 4、如果一次水套第八册,那同一条一次水管道,在锅炉房和换热站内的是工业,中间一段算第八册,合适吗?答:合适。 根据全国统一安装工程预算定额解释汇编规定(86页),工业管道、生产生活公用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑内加压泵间的管道执行第六册工业管道相应定额。 划分界限(87页):室内外界限以入口阀门或建筑物外墙皮1.5米为界;与工业管道界限以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。

    2012-01-19 16:43:53 

  • 1、锅炉房及换热站内的管线套用工业管道,对吗?是的 2、但锅炉房至换热站的(一次水管线)管线属于什么性质的?0套工业管道还是第八册?这块一般按工业管道比较合理 3、从换热站出来往小区供暖的二次水是什么性质的管道?套什么定额?如果在小区内,按给排水管道,小区外可按图纸设计性质确定来按市政管道 4、如果一次水套第八册,那同一条一次水管道,在锅炉房和换热站内的是工业,中间一段算第八册,合适吗?看设计按何种标准确定

    2012-01-13 12:05:53 

  • 按第八册定额子目套用

    2012-01-13 12:11:39 

  • 1、锅炉房及换热站内的管线套用工业管道,对吗?答:是的。 2、但锅炉房至换热站的(一次水管线)管线属于什么性质的?答:第八册给排水管道。 3、从换热站出来往小区供暖的二次水是什么性质的管道?套什么定额?答:第八册给排水管道。 4、如果一次水套第八册,那同一条一次水管道,在锅炉房和换热站内的是工业,中间一段算第八册,合适吗?答:合适;规定如此。

    2012-01-14 05:52:34 