• 人工挖孔桩 孔口比最终浇筑的桩长了好几米,怎么算?

    施工时,甲方要求从自然地面开始往下挖桩,而不是把多余的土拖走再挖。导致挖下去3米多后才到桩顶,比如挖了个10米的孔,最终浇筑的桩只有不到7米。可是上面一截3米多的钢筋混凝土护壁该怎么算? 还有挖桩的过程中有部分桩遇到了流沙,采用先在周围插一周18的钢筋,再往下挖,最后将钢筋也浇在护壁里,这部分费用如何算? 湖北地区的,谢谢了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、钢筋混凝土护壁的计算:人工挖孔桩(混凝土护壁)按设计桩芯加混凝土护壁的横断面面积乘挖孔深度以立方米计算(设计桩为圆柱体或分段圆台体)。如设计混凝土强度等级及种类与定额不同时可以换算。挖孔深度与设计桩长不同时,另行计算。 浇混凝土桩芯按设计混凝土桩芯的横断面面积乘以桩芯设计长度以立方米计算,混凝土桩芯如设计强度等级及种类与定额不同时可以换算。 2、在挖桩的过程中有部分桩遇到了流沙,采用先在周围插一周18的钢筋,最后将钢筋也浇在护壁里,这部分费用可以办理现场签证按钢筋构件计算。

    2012-01-14 00:23:02 

  • 施工时,甲方要求从自然地面开始往下挖桩,而不是把多余的土拖走再挖。导致挖下去3米多后才到桩顶,比如挖了个10米的孔,最终浇筑的桩只有不到7米。可是上面一截3米多的钢筋混凝土护壁该怎么算? 还有挖桩的过程中有部分桩遇到了流沙,采用先在周围插一周18的钢筋,再往下挖,最后将钢筋也浇在护壁里,这部分费用如何算? 我认为第一条必须按10米来计算护壁的 第二套需要及时的办理签证

    2012-01-14 00:01:18 

  • 挖了个10米的孔,最终浇筑的桩只有不到7米。可是上面一截3米多的钢筋混凝土护壁该怎么算?答:应该按实际施工护壁长度计算工程量。 还有挖桩的过程中有部分桩遇到了流沙,采用先在周围插一周18的钢筋,再往下挖,最后将钢筋也浇在护壁里,这部分费用如何算?答:办理签证以实际发生工程量计算。

    2012-01-14 05:20:59 

  • 这些都要按实际情况做签证处理。

    2012-01-14 08:52:29 

  • 施工时,甲方要求从自然地面开始往下挖桩,而不是把多余的土拖走再挖。导致挖下去3米多后才到桩顶,比如挖了个10米的孔,最终浇筑的桩只有不到7米。可是上面一截3米多的钢筋混凝土护壁该怎么算? 回复:基础工程桩的标高有些高差相差很大,比如电梯井部位与其它部位的桩,见截图,关于上面一段空孔段钢筋混凝土护壁计算方法只计算空孔段土方、空孔段钢筋混凝土护壁。钢筋笼及桩芯混凝土不应计算。有关挖孔桩的相关定额子目见截图 还有挖桩的过程中有部分桩遇到了流沙,采用先在周围插一周18的钢筋,再往下挖,最后将钢筋也浇在护壁里,这部分费用如何算? 回复:关于这部分的费用如何计算,首先的看施工合同中是否有相关条款,是否明确施工中如遇流砂加插钢筋,工程量按实际发生办理签证此类条款。一般进行桩基础 施工合同中都有此条款。如有施工中发生时应及时办理签证,此签证必须经监理及业主方签字确认。否则业主、监理不会认可,不予办理签证。

    桩顶

    人工挖孔桩

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-01-14 07:44:44 

  • 按实及发生计算。但要有施工记录,提前向建设单位、监理单位提出办理签证手续。费用按有关规定计算建设单位支付。

    2012-01-14 08:43:29 

  • 如果施工单位实际做了,就应该实事求是的办理签证手续,按实际算

    2012-01-14 10:25:07 

  • 该基础按经签证的工程记录结算。

    2012-01-14 11:24:08 

  • 人工挖孔桩 孔口比最终浇筑的桩长了好几米,怎么算? 你提出的问题在实际施工中已超越了设计图纸及施工常规的做法,应依据现场实际施工的情况会同监理及甲方代表办理签证手续,对于超越部分的工程量进行认可以免竣工结算时无依据产生不不必要的麻烦。

    2012-01-14 12:26:26 

  • 你好, 首先应在施工前向建设单位、监理单位提出办理签证手续;然后按签证计算费用。

    2012-01-14 16:22:15 

  • 施工时,甲方要求从自然地面开始往下挖桩,而不是把多余的土拖走再挖。导致挖下去3米多后才到桩顶,比如挖了个10米的孔,最终浇筑的桩只有不到7米。可是上面一截3米多的钢筋混凝土护壁该怎么算?按空成孔计算,不计算桩芯混凝土。 还有挖桩的过程中有部分桩遇到了流沙,采用先在周围插一周18的钢筋,再往下挖,最后将钢筋也浇在护壁里,这部分费用如何算? 按实际签证结算。

    2012-01-15 15:50:34 

  • 1、甲方要求,故护壁该算。 2、流沙不可预见,故该算。可按工、料单价法签证。也可按钢筋安装签证,那个划算用那个。

    2012-01-15 16:55:58 

  • 根据甲方的要求施工而造成的应该全部算。另外流沙发生的费用需要和甲方协商办理签证,这是在施工过程中不可预见的情况。

    2012-01-15 19:10:58 

  • 支持han回答

    2012-01-17 09:32:01 