weisuoqi12345 2012-01-14 08:26:49 | 河北省 其他专业 | 1193查看 5回答
河北安装工程定额中2-626电力电缆沿垂直通道敷设是指的什么情况?
河北安装工程定额中2-626电力电缆沿垂直通道敷设是指的什么情况?什么情况下电缆敷设算是电力电缆沿垂直通道敷设?电力电缆在管井内敷设算是沿垂直通道敷设吗!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电力电缆在管井内敷设算是沿垂直通道敷设;
2012-01-14 08:34:49
-
河北安装工程定额中2-626电力电缆沿垂直通道敷设是指的什么情况?凡是需要垂直敷设的地方,一般情况超过本层高度的情况下。 什么情况下电缆敷设算是电力电缆沿垂直通道敷设?在管井中或者其它垂直敷设的情况。电力电缆在管井内敷设算是沿垂直通道敷设吗!算垂直敷设。
2012-01-14 10:53:05
-
河北定额有规定,超过20米或者超过6层的垂直电缆才能算垂直敷设,否则套电力电缆敷设
2012-01-14 11:26:15
-
支持天使回答
2012-01-14 12:26:12
-
河北安装工程定额中2-626电力电缆沿垂直通道敷设是指的什么情况?什么情况下电缆敷设算是电力电缆沿垂直通道敷设?电力电缆在管井内敷设算是沿垂直通道敷设吗!就是在电缆竖井里敷设;现在一般的小高层都电缆竖井和管道竖井,你仔细看看施工图就能明白。
2017-05-24 20:49:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看