• 竖直通道电缆及通过竖直通道电缆都套竖直通道吗

    建筑20层高,左右两侧有竖井,在竖井内敷设梯形桥架,在桥架内又敷设五芯电力电缆,竖井桥架内敷设的电缆套用(2008定额第251页)竖直通道电力电缆敷设,但是通过竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆,是不是也套用竖直通道电力电缆敷设?

    问题补充:如果出竖井的套普通电力电缆敷设*1.3,为什么还会有+通过竖直通道接配电箱这部分的说法呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建筑20层高,左右两侧有竖井,在竖井内敷设梯形桥架,在桥架内又敷设五芯电力电缆,竖井桥架内敷设的电缆套用(2008定额第251页)竖直通道电力电缆敷设,但是通过竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆,是不是也套用竖直通道电力电缆敷设? 全都不能套竖直通道电缆定额,竖直通道电缆定额只适用与井道内电缆明敷设(用电缆支架),只要是桥架敷设的都不能套竖直定额。你直接百度:竖直通道电缆就知道了,上面有说明

    2012-06-23 16:55:50 

  • 竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆 这个要逃电力电缆敷设定额

    2012-01-14 14:09:40 

  • 水平方向和竖直方向的工程量分开计算 也分别套对应的子目 竖直方向的电缆套子目也需要乘以电缆铜芯五芯的系数

    2012-01-14 14:16:36 

  • 出竖井后就不能再套竖直通道电缆敷设了。

    2012-01-14 14:10:00 

  • 在你计算工程量的时候最好是把这两部分分开计算出来,因为在水平方向的你就不能在套“竖直通道电力电缆敷设”了,你要套正常的电力电缆敷设了,我给你截了图,你可以看一下呀!但是因为你的是五芯的电缆敷设,所以你还要乘1.3的系数,相关的定额解释说明我也给你截图了,你也可以查一下呀! 如果说你的配电箱是在通道内,你是还可以执行“竖直通道电力电缆敷设”子母的,但是你的配电箱要是不在这里,在其他位置,那就是水平敷设出去了,而且你的想想,实际中咱们的通道能有多宽呢,虽然电缆没有断,直接敷设出去了,但是也只水平方向敷设出去得把,所以要执行正常的电力电缆敷设了。还有一方面就是其实有时候每个人对定额的理解不同也会产生差异的,所以甲方是站在砍钱的角度,他当然会抓住相关的机会。因为定额有时候也是没有解释的那么全面,估计甲方也是认为水平敷设了就给你正常的电缆敷设了。当然我们在结算的时候可以综合考虑一下,很多时候甲方也许是不合理的,但是我们也要学会丢卒保车呀!希望对你有所帮助呀!

    梯形桥架

    竖井内

    2012-01-14 14:32:06 

  • 1、你看看当地定额解释,如果当地定额20米以内可以套用竖直通道电力电缆敷设,通过竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆,如果配电箱在竖井内,套用竖直通道电力电缆敷设;如果配电箱不在竖井内,要套电力电缆敷设; 经过竖井内至各楼层的配电箱,从竖井出来后至配电箱的这部分是套普通电缆敷设; 别忘了电缆损耗1%,五芯电力电缆*1.3,还有电缆张弛度系数2.5%;

    答疑解惑

    2012-01-14 15:21:29 

  • 回答:竖直通道电缆及通过竖直通道电缆都套竖直通道电力电缆敷定额:通过竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆全部套竖直通道电力电缆敷定额*1.3即可。因为竖直通道电力电缆长度=竖井内电缆的长度+穿越过竖井的电缆长度。电缆都是从楼上往下穿桥架的。

    2012-01-14 20:32:41 

  • 建筑20层高,左右两侧有竖井,在竖井内敷设梯形桥架,在桥架内又敷设五芯电力电缆,竖井桥架内敷设的电缆不能套用(2008定额第251页)竖直通道电力电缆敷设,但是通过竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆,也不能套用竖直通道电力电缆敷设.因为竖直通道电力电缆敷设是电缆使用专用电缆构件直接安装在通道壁上的。

    2012-01-15 06:23:46 

  • 1、由于电力电缆敷设定额是按三芯编制的,所以5芯电力电 缆敷设定额乘以系数1.3。 2、竖井内敷设的电缆套:竖井通道电力电缆定额; 3、竖井外敷设的电缆套:电力电缆定额。

    2012-01-14 18:38:06 

  • 建筑20层高,左右两侧有竖井,在竖井内敷设梯形桥架,在桥架内又敷设五芯电力电缆,竖井桥架内敷设的电缆套用(2008定额第251页)竖直通道电力电缆敷设,但是通过竖井后并经过水平层敷设至配电箱的电缆,是不是也套用竖直通道电力电缆敷设? 是的,因为电缆是一根,从配电箱出来没有经过竖井的不算,经过竖井并再经过水平的都要算竖直通道电缆。

    2012-01-18 15:10:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题