兹有紫再 2012-01-14 16:44:55 | 广东省 其他专业 | 889查看 8回答
配电系统图问题
电房低压配电干线图如下。 请问,系统图这样画是不是表明这四个配电箱为一个回路,计算的时候不用每个配电箱都计算一根从配电柜到配电箱的电缆?另外请问WP9与WP9'有什么区别?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是一个双供电回路,WP9和WP9’代表两个回路。每个配电箱都应该电缆。
2012-01-16 09:13:19
-
是一个双供电回路,WP9和WP9’代表两个回路。每个配电箱都应该有预留电缆。
2012-01-16 09:16:33
-
这表示在这一个回路上带四个配电箱,这到不能看出是不是先进入第一个箱,再由他转接出去的,要看平面图或者箱具体系统图定义。WP9表示正常供电电源,一般是从配电室的正常电源取电,WP9’属于备用回路,电源取自柴油发电机。
2012-01-16 09:55:51
-
系统图这样画是表明这四个配电箱为两个回路是双电源供电。计算的时候不用每个配电箱都计算一根从配电柜到配电箱的电缆。WP9与WP9'表示两根电缆,是双回路电源电缆。 那就有可能系统图有问题,最好询问设计单位确定。
2012-01-16 09:49:11
-
支持楼上回答
2012-01-16 10:31:29
-
图中WP9是从电房引到配电柜的,WP9'是从配电柜引到各个配电箱的。WP9'这个回路在首层平面图有显示,WP9就没有,这样的话电缆我要算几次? 图上有就算,没有就不算,将来如果有,可以做洽商 变更。
2012-01-18 15:06:29
-
一个双供电回路,WP9和WP9’代表两个回路。每个配电箱的电缆都应该是单独送的。这个图只起示意作用的。
2012-01-21 14:24:54
-
每个箱都是双电源双回路
2019-07-23 22:37:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看